jimao22
17 Ian 2014 02:34


-----------------------------------
Cele 8 relee de care vorbeam mai devreme vor fi conectate la urmatoarele echipamente:
-	intrerupator general motor acoperis
-	comutator in impuls pentru deschidere acoperis
-	POWER calculator
-	RESTART calculator
-	o yala electromecanica pentru acoperis
-	panoul de flat-field
-	ventilator telescop
-	un releu (inca) liber

Acestea sunt releele conectate la SELETEK. Nu trebuie uitate cele ce vor fi actionate de statia meteo si care au fost figurate in schema bloc a automatizarii cateva pagini mai inainte.

Ce am mai facut cu ajutorul lui Marian, a fost ca el sa-mi scrie 2 scripturi in Visual Basic, ce pot fi mai apoi integrate in automatizarea ce are la baza SELETEK-ul. 

(1)	Primul din ele imi produce secventa de deschidere a acoperisului &#8211; imi inchide un buton virtual din Pin-by-Pin (pinul 2) care actioneaza un releu ce da voie curentului sa ajunga la motorul acoperisului dupa care imi inchide in mod &#8220;impuls&#8221; un al doilea pin (pinul 3)  care da semnalul de deschidere a acoperisului catre motorul de poarta de garaj.
(2)	Al doilea script face ceva in plus &#8211; in momentul apelarii sale (care acum se face prin dublu-clic, dar ulterior se va integra in sistemul care-l va apela automat in caz de necesitate) face prima data parcarea telescopului, asteapta 30 sec. ca acesta sa ajunga la locul de parcare, da impuls la pinul 3 sa inchida acoperisul, asteapta 35 de sec ca acesta sa se inchida si apoi inchide pinul 2 care e contactul general. Prin acest dublu-control se evita deschiderea accidentala a acoperisului atunci cand nu trebuie.

In felul acesta, am ajuns foarte aproape de un punct important &#8211; actionarea acoperisului remote si controlul sau in caz de urgenta. 
Ce am facut azi a fost sa creez fizic primul grup de 4 relee pe care le-am introdus intr-o cutie, le-am legat la o mufa DB9 si apoi le-am legat la SELETEK, unde mai apoi le-am si probat &#8211; merg perfect (a) si am re-facut conexiunile de la motor astfel incat sa am posibilitatea sa deschid acoperisul si in mod manual, apasand pe butoane, faca ca SELETEK-ul sa fie activ sau pornit, atunci cand vreau sa fac teste sau atunci cand vreau sa deschid acoperisul fara ca sistemul sa fie pornit.
Maine voi face legaturile intre relee si motorul acoperisului si practic partea asta va fi incheiata. 
Ramane sa cumpar relee si pentru al treilea port de comanda al SELETEK-ului (primul e folosit exclusiv pentru actionarea focuserului) si sa trag firele pana la dispozitivele enumerate inainte.
