A nu se confunda puterea aparenta (VA) cu puterea reala (W) si nici cu capacitatea (Wh).

Relatia intre puterea aparenta si cea reala este un pic mai complicata si implica factorul de putere. Ce zice Erwin este valabil in curent sinusoidal pe o sarcina pur rezistiva. In realitate, UPS-urile ieftine nu scot curent sinusoidal iar sursele in comutatie nu sunt sarcini rezistive. Ca sa fi sigur ca nu depasesti puterea maxima imparti empiric la 2 si nu la radical din 2. Adica mai rau.

DAR ... puterea maxima (aparenta ori reala) nu are nici o legatura cu autonomia. Autonomia se calculeaza in functie de capacitatea bateriei, puterea consumata (nu cea maxima), randamentul convertorului DC-AC din UPS combinat cu randamentul sursei in comutatie.

La o baterie de 12V*7Ah = 84 Wh
Sa zicem ca randamentele sunt egale cu 90%.
Capacitatea ce ajunge la consumator 84Wh*0,90*0,90 = 68 Wh
La un consum de 90W capacitatea de 68Wh se termina in 68Wh / 90W = 0.75 h - adica maxim 45 min.
Maxim deoarece capacitatea bateriei depinde de multi factori, tensiunea nu este constanta, iar randamentele sunt presupuse.

La UPS-urile mai serioase se da un tabel cu autonomia in functie de incarcare. Acea autonomie este la iesirea din UPS si mai trebuie sa iei in calcul randamentul sursei in comutatie.

Sper ca nu v-am incurcat.
